查找直流接地的方法通常有短时停电法、暂代电源法、专用仪表法。 短时停电法: 就是在直流配电平上一次、逐回、短时断开各直流回路的电源,观察直流接地新号是否消失。如果暂...
测量时操作绝缘棒人员应带绝缘手套、穿绝缘靴! 绝缘棒碰触变压器中性点时间应尽可能短,在读数完毕后立即断开,读表人员宜站在绝缘垫上 保护间隙F放电电压要低于CN的额定电压...
开机前一定用放电棒将试品充分放电(放电棒使用方法为:先用限流放电端放电,再用接地端放电)。配两个升压器的超低频接线方法:当单独使用升 压器I时(试验电压≤30KV),仪器控制...
在测试常规继电器时,“开关变位确认时间”应设置得大一点,比如20ms左右;若测试的返回值误差过大,可能是由于继电器接点抖动过大,这时可以选择“手动”方式来完成。 在测试...
测电流 测动作电流的方法是:电压和夹角固定,电流由小到大按步长递增,直到保护动作,测出动作电流值。试验中Φ(U,I)夹角一般应设置为保护的最大灵敏角。 试验时,选取一...
1)有多种电压输出选择500V、1000V、2500V、5000V,测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2)两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝...
现象:工作电源指示灯不亮 原因:仪表内电池组电压不足10V 故障排除:需要及时充电 现象:机壳带电击人 原因:仪表未接大地 故障排除:一定要安全接地 现象:无高压输出 原因:...
1、平衡系数的设置:如果平衡系数的设置不正确,将使测试出来的曲线与整定曲线出现较大偏差。应根据保护定值,正确选择平衡系数。 2、计算公式的选择:差动电流和制动电流公...
预防性试验着重在于“预防”,防范于未然,在电力系统中运行的电力设备都需要经过严格的检测才能保障其安全的运行,从而保证用户的生命财产安全,所以说预防性试验在电力系...
对于很多人来说电缆,电线,光缆,光纤,都是生活中常见却又不容忽视的东西。可是它们之间到底有什么区别,很多人都无法说清楚。今天鼎升电力电力工程师向大家介绍电缆,电...